根据描述可能对满堂红脚手架,最顶端的水平杆之上,立杆至支撑模板之间的距离控制产生了疑问。
我们在搭设满堂红脚手架时,通常使用碗口式或钢管脚手架等,但往往由于架体钢管的固定尺寸限制,无法满足要求,而增加U拖,在搭设过程中对上述问题产生疑问。
我们先看下规范中是如何解释的:
JGJ166-2008《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》6.2.1条中规定模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距离地面高度应小于或等于350mm,立杆底部应设置可调底部或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m。
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.9满堂支撑架 中的6.9.1规定:满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2~表C-5规定的上限,立杆伸出顶层水平杆至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。同时6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调拖撑螺杆伸出长度不宜超过300,插入立杆内的长度不得小于150mm。
JGJ300-2013《建筑施工临时支撑结构技术规范》第5.1.5条支撑结构顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度(h2)
应符合下列规定:
1 悬臂长度(h2) 不宜大于500mm;
2 可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm,插入立杆内的长度不应小于150 mm (图5. 1. 5);
3 可调托撑螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不宜大于3mm,安装时上下应同轴;
4 可调托撑上的主龙骨(支撑梁)应居中。